三菱PLC带AD 转换并在触摸屏显示实际的数值怎么做?
如测量温度值,经过传感器测量温度,先将模拟量经过AD转换后变成数字量保存在D里面,我搞不懂,怎样把D里的数字量变成相映的温度值显示在触摸屏上,要编写什么程序???
zhangshichao
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhangshichao的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-02-15 11:08
1、在GX developer中设置智能模块的基本参数,AD模块的参数,请参照手册进行设定;比如第一通道采集温度值存放于D0
2、设定好智能模块AD的开关字,如果不用设定就表示采用默认设定:0-100度----------4-20mA-------0-4000,可以进行适当调整
3、在PLC程序中就可以在线监视和运算采集的温度数据D0,如果D0=0,表示此时温度为0;如果D0=4000,表示此时温度为100度,总之是个线形关系,自己去换算一下就可以了
4、利用运算的结果可以显示在人机界面中,或者存报表用