zmags
专业解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2008-03-22
最后登录: 2023-10-30
查看zmags的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-24 19:21
我最近搞了个系统,里有一个变频是A700-200KW,可该变频一起动,我里面用FX2N的8AD及4AD和输出的4DA的模块的输入输出的模拟量跳动了很大!变频不起动就很稳定,经查是变频的干扰很厉害,可我分开不线及分开接地及加了隔离变压器及变频加了进线电抗器及直流电抗器也解决不了!AD及DA都加了小电容还是不能解决!请问版主有哪些高招解决问题!
yjj888666
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 83 个
工控威望: 214 点
下载积分: 561 分
在线时间: 29(小时)
注册时间: 2007-05-15
最后登录: 2024-09-15
查看yjj888666的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-02 10:05
降低变频器的载波频率