用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX2N的AD模块的数据跳动厉害!求教如何解决!
上一主题
下一主题
zmags
专业解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
0
发帖数量:
314 个
工控威望:
474 点
下载积分:
1266 分
在线时间: 165(小时)
注册时间:
2008-03-22
最后登录:
2023-10-30
查看zmags的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-11-24 19:21
全看
|
小
中
大
我最近搞了个系统,里有一个变频是A700-200KW,可该变频一起动,我里面用FX2N的8AD及4AD和输出的4DA的模块的输入输出的模拟量跳动了很大!变频不起动就很稳定,经查是变频的干扰很厉害,可我分开不线及分开接地及加了隔离变压器及变频加了进线电抗器及直流电抗器也解决不了!AD及DA都加了小电容还是不能解决!请问版主有哪些高招解决问题!
分享
ygfygfygf
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看ygfygfygf的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-24 19:25
全看
|
小
中
大
你要用隔离线号线呀
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
三菱工控论坛
三菱FX2N的AD模块的数据跳动厉害!求教如何解决!
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问