zmags
专业解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2008-03-22
最后登录: 2023-10-30
查看zmags的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-24 19:21
我最近搞了个系统,里有一个变频是A700-200KW,可该变频一起动,我里面用FX2N的8AD及4AD和输出的4DA的模块的输入输出的模拟量跳动了很大!变频不起动就很稳定,经查是变频的干扰很厉害,可我分开不线及分开接地及加了隔离变压器及变频加了进线电抗器及直流电抗器也解决不了!AD及DA都加了小电容还是不能解决!请问版主有哪些高招解决问题!
zmags
专业解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2008-03-22
最后登录: 2023-10-30
查看zmags的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-25 18:58
我用的本来就是电流信号!也没有用!我隔离也加了!滤波器也加了!变频的出线也加了铁管了!
接地分开了!屏蔽线也分开接地的!就差拿一个全铜的外壳把电机罩住了!
zmags
专业解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2008-03-22
最后登录: 2023-10-30
查看zmags的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-27 09:13
是高频干扰!想不出好的办法解决!
zmags
专业解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2008-03-22
最后登录: 2023-10-30
查看zmags的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-02 16:13
呵呵!我把变频的载波频率降到了1KHZ了!平均采样改为20次!
我监测下来发现是数据寄存器里的数据在跳,所以是高频干扰呀!问了三菱他们说加滤波器!在大变频上!呵呵!也没有用呀!
zmags
专业解FX3U,FX3G,CN200,FPX,CP1H
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 314 个
工控威望: 474 点
下载积分: 1266 分
在线时间: 165(小时)
注册时间: 2008-03-22
最后登录: 2023-10-30
查看zmags的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2011-05-19 16:18
西门子的本身要工程型的变频才好!MM系列的就是垃圾!我后来用了深圳顺源的隔离器解决了!