PLC (FX2N-80MT)坏了,找人维修了,有无检测是否修好的方法?
谢谢大家!
wuqiabin
wuqiabin
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 144 个
工控威望: 224 点
下载积分: 5908 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2008-03-02
最后登录: 2024-06-18
查看wuqiabin的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-25 18:43
自己编写个程序导进去 常闭输入对应输出 测试输入输出灯是否点亮 ,导入进去输出灯全部点亮,再用一根导线连接COM和x? 测试输入是否正常.