楼主  发表于: 2008-11-23 10:46
请叫个位高手,3台132KW的三相电机,380V,无负荷启动,用星三角启动可不可行,因为软启动和变频启动成本高,所以才用这种方法
wangbin85
君子之交淡若水
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 48 个
工控威望: 255 点
下载积分: 582 分
在线时间: 109(小时)
注册时间: 2009-04-22
最后登录: 2022-02-16
查看wangbin85的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-04-24 10:08
这个问题是基本上没问题,出与成本及各方面来说本人建议用自藕变压器降压启动更合理.