用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
发财
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
132KW能否用星三角启动
上一主题
下一主题
zhouliang
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
176 个
工控威望:
285 点
下载积分:
419 分
在线时间: 70(小时)
注册时间:
2007-09-10
最后登录:
2023-03-01
查看zhouliang的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-11-23 10:46
全看
|
小
中
大
请叫个位高手,3台132KW的三相电机,380V,无负荷启动,用星三角启动可不可行,因为软启动和变频启动成本高,所以才用这种方法
分享
wei9a
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
202 点
下载积分:
608 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2008-07-07
最后登录:
2020-11-25
查看wei9a的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-12-28 18:07
全看
|
小
中
大
主要看负载需要的起动力距的大小,如起动力距小时,用星角减压起动,如需要起动力距比较大时,则要变压器自耦减压起动.另外,变压器容量也是考虑因素.
分享
wei9a
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
80 个
工控威望:
202 点
下载积分:
608 分
在线时间: 112(小时)
注册时间:
2008-07-07
最后登录:
2020-11-25
查看wei9a的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-12-28 18:14
全看
|
小
中
大
一般大于14KW电机都要降压起动,如果直接起动,变压器端电压下降严重,会影响其他用电设备.
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
132KW能否用星三角启动
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问