楼主  发表于: 2008-11-23 10:46
请叫个位高手,3台132KW的三相电机,380V,无负荷启动,用星三角启动可不可行,因为软启动和变频启动成本高,所以才用这种方法
jxt520102
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 584 个
工控威望: 567 点
下载积分: 13207 分
在线时间: 263(小时)
注册时间: 2008-01-26
最后登录: 2016-01-13
查看jxt520102的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-23 17:12
只要变压器的容量允许,完全可以的。我们做过160KW电机星三角启动,长期以来运行很好。