不解,是不是节能了50%??
上一主题
下一主题
ly_16
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
183 个
工控威望:
303 点
下载积分:
1640 分
在线时间: 312(小时)
注册时间:
2006-11-02
最后登录:
2024-11-14
查看ly_16的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-11-21 13:36
全看
|
小
中
大
原5.5KW的水泵是直接控制运行,水压压力为0.8MPa。
实际水压压力只要0.55MPa就可,改成变频器控制,查看面板的参数发现运行在44HZ时电流显示为5.98A,功率为2.60KW
不解,是不是节能了50%??还是偶理解错了。
分享
wsandlqj
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
369 个
工控威望:
3130 点
下载积分:
23068 分
在线时间: 245(小时)
注册时间:
2007-07-11
最后登录:
2023-09-16
查看wsandlqj的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-27 21:01
全看
|
小
中
大
肯定节能了。另外提醒楼主注意一下,5.5KW电机是指轴上输出的机械功率,电机在工频下满负荷运行时是大于5.5KW的,从这角度讲节能是大于(1—2.6/5.5)的;但是考虑到变频器的自身消耗的功率不包含在2.6KW里面(也就是说电机和变频器消耗的功率是大于2.6KW的),由此两点可以判断节能是50%左右哟。(变频器自身的消耗功率,不同的品牌,不同的工况下是不一样的)
分享
wsandlqj
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
369 个
工控威望:
3130 点
下载积分:
23068 分
在线时间: 245(小时)
注册时间:
2007-07-11
最后登录:
2023-09-16
查看wsandlqj的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2009-01-14 21:04
全看
|
小
中
大
应该有。1 —(2.6KW+变频器损耗的功率)/ 未用变频器时5.5KW电机实际功率=节电率