ly_16
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 312(小时)
注册时间: 2006-11-02
最后登录: 2024-11-14
查看ly_16的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-21 13:36
原5.5KW的水泵是直接控制运行,水压压力为0.8MPa。
实际水压压力只要0.55MPa就可,改成变频器控制,查看面板的参数发现运行在44HZ时电流显示为5.98A,功率为2.60KW
不解,是不是节能了50%??还是偶理解错了。



wsandlqj
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23068 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-07-11
最后登录: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-27 21:01
肯定节能了。另外提醒楼主注意一下,5.5KW电机是指轴上输出的机械功率,电机在工频下满负荷运行时是大于5.5KW的,从这角度讲节能是大于(1—2.6/5.5)的;但是考虑到变频器的自身消耗的功率不包含在2.6KW里面(也就是说电机和变频器消耗的功率是大于2.6KW的),由此两点可以判断节能是50%左右哟。(变频器自身的消耗功率,不同的品牌,不同的工况下是不一样的)
wsandlqj
级别: VIP会员
精华主题: 0
发帖数量: 369 个
工控威望: 3130 点
下载积分: 23068 分
在线时间: 245(小时)
注册时间: 2007-07-11
最后登录: 2023-09-16
查看wsandlqj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2009-01-14 21:04
应该有。1 —(2.6KW+变频器损耗的功率)/ 未用变频器时5.5KW电机实际功率=节电率