ly_16
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 183 个
工控威望: 303 点
下载积分: 1640 分
在线时间: 313(小时)
注册时间: 2006-11-02
最后登录: 2024-11-25
查看ly_16的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-21 13:36
原5.5KW的水泵是直接控制运行,水压压力为0.8MPa。
实际水压压力只要0.55MPa就可,改成变频器控制,查看面板的参数发现运行在44HZ时电流显示为5.98A,功率为2.60KW
不解,是不是节能了50%??还是偶理解错了。



a271156864
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 664 个
工控威望: 700 点
下载积分: 22438 分
在线时间: 680(小时)
注册时间: 2008-04-28
最后登录: 2019-12-16
查看a271156864的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-21 20:58
呵呵! 学习中    没看见过杂