samson
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看samson的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-20 21:16
我外部接的是 急停的常闭触点,为什么在PLC的梯形图中要用常开?
书本上都是外部接常开出点,梯形图中用常闭。
这个问题困扰了好久,就是不能理解,请高手帮忙解释一下!
zhongxl
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zhongxl的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-22 09:19
引用3楼

“在PLC的存储器中,设置了一片区域用来存放输入信号和输出信号的状态,它们分别是输入映像寄存器和输出映像寄存器。在输入处理阶段,PLC把所有外部输入电路的接通/断开状态读入输入输入映像寄存器。
外部输入电路接通时,对应的输入映像寄存器为1状态,梯形图中对应的输入继电器的常开触点接通,常闭触点断开。外部输入电路断开时则相反。”
引用4楼
“紧急停止按钮是设备运行时有异常状况需要立即停止其运行的一个按钮装置,所以采用常闭触电与PLC形成回路即当电路中这个回路因设备故障电路开路或因电线老化等原因断路即设备不能正常运转,以保证人员安全.
按钮外部采用了常闭触点即将对应输入X端子置1,如果PLC用常闭的话此时得电应该就开路了.即不够成回路.
紧急停止按钮是设备运行时有异常状况需要立即停止其运行的一个按钮装置,所以采用常闭触电与PLC形成回路即当电路中这个回路因设备故障电路开路或因电线老化等原因断路即设备不能正常运转,以保证人员安全.

3楼解释的完全对;补充一点  请你看一下PLC输入口的电路原理,PLC并不认你外部接的是常开还是常闭,对应输入口当形成回路且有电流时,输入镜像寄存器就置1  ,梯形图中对应的输入继电器的常开触点接通,常闭触点断开。外部输入电路断开时则相反。

4楼解释的也很重要 不光是急停按钮,其他停止按钮  行程极限限位开关等一般都应接常闭 这样的设计是本安(本身安全)的基本要求
应该给3、4楼加分