我外部接的是 急停的常闭触点,为什么在PLC的梯形图中要用常开?
书本上都是外部接常开出点,梯形图中用常闭。
这个问题困扰了好久,就是不能理解,请高手帮忙解释一下!
fjqz00
级别: 论坛先锋
精华主题: 1 篇
发帖数量: 1304 个
工控威望: 1460 点
下载积分: 8001 分
在线时间: 364(小时)
注册时间: 2007-04-16
最后登录: 2024-11-29
查看fjqz00的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-21 14:07
如果该常闭点在程序里用得很多的话,又怕程序写错,可以考虑在程序开头拿一个M来过渡
例如:LDI X0
         OUT M0