楼主  发表于: 2008-11-20 21:16
我外部接的是 急停的常闭触点,为什么在PLC的梯形图中要用常开?
书本上都是外部接常开出点,梯形图中用常闭。
这个问题困扰了好久,就是不能理解,请高手帮忙解释一下!
竹风凉
巧者劳,智者忧,无能者,无所求。蔬食者遨游,泛若不系之舟。
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 470 个
工控威望: 588 点
下载积分: 516 分
在线时间: 146(小时)
注册时间: 2008-10-16
最后登录: 2022-08-24
查看竹风凉的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-12-13 03:46
把简单的事情搞复杂了。
说白了,内部X点相当于外部急停开关的输出,
急停开关接常闭,X得电动作,
所以梯形图要用常开X点。
祸兮福所倚