楼主  发表于: 2008-11-20 21:16
我外部接的是 急停的常闭触点,为什么在PLC的梯形图中要用常开?
书本上都是外部接常开出点,梯形图中用常闭。
这个问题困扰了好久,就是不能理解,请高手帮忙解释一下!
恶魔猎手
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看恶魔猎手的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-20 22:44
紧急停止按钮是设备运行时有异常状况需要立即停止其运行的一个按钮装置,所以采用常闭触电与PLC形成回路即当电路中这个回路因设备故障电路开路或因电线老化等原因断路即设备不能正常运转,以保证人员安全.
按钮外部采用了常闭触点即将对应输入X端子置1,如果PLC用常闭的话此时得电应该就开路了.即不够成回路.
以上个人理解,如有错误烦请指正.