楼主  发表于: 2008-11-20 21:16
我外部接的是 急停的常闭触点,为什么在PLC的梯形图中要用常开?
书本上都是外部接常开出点,梯形图中用常闭。
这个问题困扰了好久,就是不能理解,请高手帮忙解释一下!
hayws
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看hayws的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-21 12:22
外部是常闭,那么该点输入是常ON,内部程序选常开,那么PLC上电后该点是常ON的才能保证所控制的按要求动作,当按下急停按钮,由ON——OFF,内部触点才由ON——OFF,才能断开控制回路