楼主  发表于: 2008-11-20 05:19
小弟刚学习PLC,两台三菱FX2N与FX2N plc 485 相互,但是没有搞明白那些辅助继电器和数据寄存器D是相互通信的。请高手赐教。
lw-0595
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2006-11-24
最后登录: 2012-09-17
查看lw-0595的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-20 08:01
主站通信继电器是 M800--M899 100个  从站是 M900--M999 100个
        寄存器是 D490--D499 10个          D500--D509  10个

也就是说主站的继电器M800-M899、D490-D499和从站的M800-M899、D490-D499是相通的。主站是什么状态从站也是什么状态。相反从站与主站也是一样。
比如:从主站控制从站Y0 ON写入LD M8000 OUT M800     从站LD M800 OUT Y0
             从主站改变从站的数值               LD M8000 MOV K1 D490    从站 LD M8000 OUT C0 D490



我已经将三菱FX系列两个PLC的并行链接的视频文件发在资料互助论坛里,需要的话自已去载
[ 此帖被lw-0595在2008-11-20 12:10重新编辑 ]