請各位前輩, 參照一下附檔
我把座標系統 改成 ABS , 也有裝上電池
但是PLC Reset 之後 , QD75M Axis 1 都會檢知有異常 "1201"
是我的設定有誤麼 ??
還是有設定的標準流程 , 是我設定錯誤 , 煩請 前輩指導...
附件:
QD75M....doc
(28 K) 下载次数:37
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
分享
pklon2000
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
180 个
工控威望:
326 点
下载积分:
6389 分
在线时间: 182(小时)
注册时间:
2008-07-11
最后登录:
2024-11-23
查看pklon2000的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2009-02-13 09:43
全看
|
小
中
大
这个错误是要执行OPR才能消除的。我昨天做QD75MH的也遇到了,回一次原点就好了。回原点有可能会报一个203错误,不过不用管它,直接把它复位掉就好。