工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-11-18
查看工控玩家的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-11-18 18:11
PLC的内部计数器有时在上电时或由“停止”转为“运行”时会计一个数,也不是每次都会这样,性能好一点的PLC会这样吗?
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-11-18
查看工控玩家的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-18 21:15
1S的PLC,在线监控时看得到。
工控玩家
澧县电气自动化
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 554 个
工控威望: 772 点
下载积分: 773 分
在线时间: 595(小时)
注册时间: 2008-09-06
最后登录: 2024-11-18
查看工控玩家的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-22 12:51
问题找到了,因1S的所有状态继电器是保持型的。我忘写初始复位程序,刚上电时产生了一个脉冲,多谢上面师傅的指点!