楼主  发表于: 2008-11-18 15:44
请问 台达PLCEH系列的高速记数不行怎么办 X0 X1有输入单不记数我的程序是M1000启动 DCNT C251 100000 是不是还要什么指令啊 谢谢大家
lw-0595
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2006-11-24
最后登录: 2012-09-17
查看lw-0595的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-18 16:22
先确定PLC输入端子上X2上有没有接线,X2是计数器C251的指定清除端子。如果X2一直ON,C251无法计数
lw-0595
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 366 个
工控威望: 685 点
下载积分: 657 分
在线时间: 88(小时)
注册时间: 2006-11-24
最后登录: 2012-09-17
查看lw-0595的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-18 16:30
还有楼主的程序DCNT C251 100000 这个计数值怎么前面没有常数K,不知内部程序是不是也是这样