发表于: 2008-11-16 09:38
全看
|
小
中
大
图片:
请问在线LAD中,RESET M101.6指令没有执行,
R两边的括号为什是绿色的,而T11(SD)
同样也没有执行,它两边的括号却是虚线。
不知各位在调试程序时遇到过这种情况吗?
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-17 09:24
全看
|
小
中
大
它的状态只是指示当前是ON还是OFF;
因为前边有SET指令将M101.4置位了,所以M101.4一直是ON的,那么监控的时候就会显示绿色,即使前边的条件没有满足。
I0.0 I0.1 I0.2 Q0.0
就像---| |----| |-----| |------( ) 这样的语句,如果I0.0非ON是虚线,那么I0.1是ON的时候它照样显示绿色。
并且相反的,如果这条指令执行了,那么M101.4会变成虚线了。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
S7-300 LAD疑问
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问