发表于: 2008-11-15 12:00
全看
|
小
中
大
请教各位:FX3U-4DA-ADP, 跟FX3U-4DA, 有什么不同? ADP是什么意思?
分享
daizhi
一师一地一时一法
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
1470 个
工控威望:
1376 点
下载积分:
3900 分
在线时间: 2976(小时)
注册时间:
2007-05-31
最后登录:
2023-11-27
查看daizhi的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-15 13:19
全看
|
小
中
大
还真没注意!查了一下,结果发现FX3U-4DA-ADP分辨率12bit,不带ADP的分辨率15bit
FX3U-4DA-ADP:2.5mV(10V/4000) 4μA(16mA/4000)
FX3U-4DA:0.32mV(20V×1/64000) 0.63μA(20mA×1/32000)
本帖最近评分记录:
下载积分:+3(一天贼忙) 热心助人!