请问欧姆龙PLC程序在编译时,出现警告,是不是程序有问题?用的指令是SET和RSET。但是也可以下到PLC里面工作。
xueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-14 12:31