楼主  发表于: 2008-11-13 19:59
据说FX2N-2AD,2DA选电流4-20mA时,还要调增益和偏置,把电流输入或输出给模块时,调节模块上的电位计,程序里可以看见0-4000变化的数据吗?
xueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xueyong的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-14 09:40
是需要调整的,出厂时是0~10V的输入对应0-4000的数字,所以在使用0~5V或4~20mA的量程时需要使用电流或电压发生器重新调整增益值和偏置值
xueyong
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看xueyong的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-14 12:54
也不是很麻烦的,你仔细看看操作手册吧