设备使用FX1N-60MR型三菱PLC,由于输出点少,另加一扩展模块FX0N-8EYT,程序写入后,发现输出点y30---y37都不能用(没有输出),不知何故,向各位大哥请教,谢谢
心情不错
级别: 家园常客
精华主题: 1 篇
发帖数量: 821 个
工控威望: 908 点
下载积分: 7032 分
在线时间: 1622(小时)
注册时间: 2007-07-13
最后登录: 2025-01-09
查看心情不错的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-15 13:25
FX1N-60MR为继电器输出    FX0N-8EYT为晶体管输出   楼主清仔细看看  是不是不小心用错了模块