我这有五台变频器分别控制五台电机,分为两组,一组两台,一组三台,和PLC以及触摸屏连接,每组电机之间按一定的比例调节转速(化工输送用),当没组电机转速调好后,可以单独调节每组的转速(组内每台间的比例不变).我这以前用的是AB公司的PLC和触摸屏,YASKAWA的变频器,我想再做一组全用MITSUBISHI.想请教一下大家怎样才能使;单独调节每组的转速(组内每台间的比例不变)? 具体程序怎样编,梯形图也可以,望高手指点
分享
wxh0734
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
精华主题:
5 篇
发帖数量:
669 个
工控威望:
2697 点
下载积分:
4798 分
在线时间: 1457(小时)
注册时间:
2006-12-04
最后登录:
2022-12-04
查看wxh0734的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-06-17 09:59
全看
|
小
中
大
图片:
如果你采用全三菱配置就好办多了,三菱FX3U有直接读写三菱变频器的指令
不过在纺织,造纸等行业,采用其它品牌的变频器比较多,RS485还是要学一点的,呵呵我也不懂啊