楼主  发表于: 2008-11-09 09:33
最近我看到一条指令:DDRVI  K5000 K300 Y000 Y001
输出端子Y000接到伺服好象CN1的PP端,Y001接到PN端,但我知道的是PP是正转的脉冲串,而PN是反转的脉冲串。但奇怪的是而上面那条指令Y000是脉冲输出端,Y001是方向输出端。我就纳闷了,这是怎样的理解啊???我都搞糊涂了,请大家赐教,不胜感激~~~~~~~~~~~!!!!
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3014(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-09 09:56
请问楼主,端子是PN还是NP啊?
可直读解西门屏HMI各级帐户口令,帐户登录权限提升,锁定帐户激活。。。
guochunyi
直读解西门屏HMI口令 。。。
级别: 论坛版主

精华主题: 5 篇
发帖数量: 8224 个
工控威望: 10353 点
下载积分: 21053 分
在线时间: 3014(小时)
注册时间: 2007-03-01
最后登录: 2024-11-29
查看guochunyi的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-09 09:57
我看了一下有关的手册,怎么查到的端子是NP啊。
单纯扥据你的程序看,K5000是S1,输出脉冲数,K300是S2,输出脉冲频率,Y0是D1,脉冲输出起始地址【仅能指定为Y0或Y1】,Y1是D2旋转方向信号输出起始地址,根据S1软元件的正负,按照正------>ON,负------>OFF的方式进行动作。若有错误之处,请原谅。
[ 此帖被guochunyi在2008-11-09 10:25重新编辑 ]