松下PLC扩展问题,懂的请进,教一下
上一主题
下一主题
556310
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
78 个
工控威望:
235 点
下载积分:
823 分
在线时间: 180(小时)
注册时间:
2006-12-01
最后登录:
2024-12-18
查看556310的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-11-08 17:24
全看
|
小
中
大
我用一台FP1-C72做主机扩了两块FP1-E8,第一块扩展的输出第一条点为Y30能正常,可是第二块输出不知是多少,怎么试第二块扩展就是没有反应,如果把第二块换到第一块的位置,那块也能正常工作,也就是说两块扩展块都是好的。哪位高手能告诉我一下,第二块扩展的IO是多少还有就是什么原因会这样,需要做什么设置吗
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
958 个
工控威望:
969 点
下载积分:
1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-12-29
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-08 19:15
全看
|
小
中
大
以下资料可供参考
FPX如果用FP0做扩展的话,第二块起,依扩展块型号的不同而定义不同,具体如下:
第一个扩展模块: X300到X30F
第二个模块是(FP0-E16): x320到X32F
第三块(FP-16X): X340到X34F
FP0的扩展
第一块扩展: x20 x21,x22..........
第二块扩展: X30,X31,X32..........
第三块扩展: X40,X41,X42.............
呵呵,在编程软件上试了试,FP1系列产品它的第一个扩展是X30,Y30开始的,第二个扩展是X50,Y50开始的,确定是这样的
-----------------------------------------------我正在学习这个东西,觉得不太好用,不知是不是习惯的问题,
[ 此帖被张平全在2008-11-08 22:34重新编辑 ]
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
958 个
工控威望:
969 点
下载积分:
1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-12-29
查看张平全的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-11-10 19:00
全看
|
小
中
大
有一个办法:
写入WX0,WX1,WX2,WX3,WX4,WX5,WX6,WX7,WX8,WX9,WX10在程式中进行传输,然后,对第二个扩展口的任意一个X口进行通断试验,并在监控的模式下,如果发现哪个"字"的数值出现数字变化,则就是这个字内的命名了,这可是跑不掉的好办法!
如果是WX5的字出现变化,则是五字头的,如果WX7变化,则是7字头的,你这样操做就一定能得到答案,再用16进制进行分析就可以得出来,也许它不是整数开头的可能:如X320类的开头你就可以一看就知道了,猜是很难的
分享