最近在工作中遇见日立  L200的变频器输入为单相AC220V却带AC380V的电机.为此我至今不明白这是何原理.现庆给位大仙指点下.
psj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看psj的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-25 19:30
单相220V的变频带额定电压175V的同步电机最好不过了.经济实用.
psj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看psj的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-12-02 00:17
必须接成角型,我们用的太多了,不改角型输出转矩不够.好好学一下电机学,学一下V-F知识.不要再提这低等问题.
psj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看psj的 主题 / 回贴
3楼  发表于: 2008-12-03 00:16
laosong53 你是不是见都没见过单相变频器,我告诉你:单相220输入变频输出三相220V,直接用小功率Y系列380V电机不行!!!!!!!!!!!!!!!!!!!电机输出力矩不够!!!!!!!!!!!!!!!!!!必须用有两种接法Y型;角型接线盒的电机!!!!!!!!!!!我们用过太多了!!!!!!!!!!!!!!!!!单相变频器都是小功率的!!!!!!!你的好好学学电机学!!!!!!Y型接法两组线圈380V是相电压实际每组线圈得到220V,正规厂生产4KW以下Y电机都有6个接线柱,用连接片改接法.380V不用改.我们实际应用于FA-601JB变频气流纺机上.给棉电机0.75KW引纱电机2.2KW.变频单相台安牌N2系列220V输入!!!___
  
psj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看psj的 主题 / 回贴
4楼  发表于: 2008-12-03 23:45
laosong53 是个电盲,380V的Y系列电机(4KW)以下角接就是220V输入.电机的输出功率和380V时一样!另外---45楼的说法不对!!!220V单相入只能输出最高三相220V,只所以要用单相输入变频是为了降低成本,一般同功率的单相220V变频是三相380V变频的6.7折.电机还是用380Y系列电机.改一下接法效果和380V级一样.--------------另外220V单相变频没有大于4KW的.
psj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看psj的 主题 / 回贴
5楼  发表于: 2008-12-08 19:36
魅力宝宝 ;如果你用的是单相220V入的变频,电机是能运转,如不改成三角型接法,电机输出转矩肯定不足.
psj
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看psj的 主题 / 回贴
6楼  发表于: 2008-12-15 21:34
55.56.57楼说的很对.李磊不对.不是可改可不改.这是最起码的初中物理书里的知识.---------除非你的电机是空载或轻载.