最近在工作中遇见日立 L200的变频器输入为单相AC220V却带AC380V的电机.为此我至今不明白这是何原理.现庆给位大仙指点下.
分享
南京电子迷
级别: 探索解密
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
31 个
工控威望:
171 点
下载积分:
614 分
在线时间: 5(小时)
注册时间:
2008-11-07
最后登录:
2018-08-07
查看南京电子迷的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-29 22:45
全看
|
小
中
大
根据楼主的阐述,采用单相220V电源经整流后的电压最多为311V,三相输出后的最大线电压也不会超过311V,除非变频器自带升压功能,否则电机得不到额定的380V,此种情况,如果电机负载很轻,可正常工作,否则电机将发热严重,另一种情况就是电机的绕组由星形接三角形,额定电压由380V改成了220V,所以就可以正常工作。