最近在工作中遇见日立  L200的变频器输入为单相AC220V却带AC380V的电机.为此我至今不明白这是何原理.现庆给位大仙指点下.
zjggshy
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看zjggshy的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-08 14:45
变频器一般都能够进行V-F调节,单相220V的交流变频器可以输出三相电压,但不会是三相380V的,带三相380V电机是没问题的,只要在变频器的功率许可下,电机转速肯定是可以上得来的,所以这并不奇怪。
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(zhangshichao) 热心助人!