最近在工作中遇见日立  L200的变频器输入为单相AC220V却带AC380V的电机.为此我至今不明白这是何原理.现庆给位大仙指点下.
ljc2008
一学到老
级别: 家园常客
精华主题: 0
发帖数量: 406 个
工控威望: 562 点
下载积分: 499 分
在线时间: 172(小时)
注册时间: 2008-10-04
最后登录: 2024-03-04
查看ljc2008的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-07 15:42
380V的电机接380V电压是满载,如果接在220V上,就不是满载了,那电机的电磁力矩要下降很多,只要负荷不超载,是一样可以用的。