foxplc
水到渠成
级别: 家园常客
精华主题: 2 篇
发帖数量: 550 个
工控威望: 628 点
下载积分: 4239 分
在线时间: 112(小时)
注册时间: 2007-08-09
最后登录: 2021-11-22
查看foxplc的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-31 14:41
图片:
根据工艺要求,要在MCGS中的文本框中输入可变延时1.6秒或1.4秒,从而达到精确控制。

但在LAD中SD计时器总出现语法错误,S5T#后面无不知应写什么。MW,MD都不行。
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9506(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-31 15:08
MW,MD自然不行~~MW,MD作为WORD,以及DWORD类型如何赋予一个需要S5Time数据类型的定时器呢?

在DB块中声明一个变量,数据类型为S5Time,然后赋予SD定时器~~



以上