lushannan
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 101 个
工控威望: 249 点
下载积分: 4559 分
在线时间: 83(小时)
注册时间: 2007-11-27
最后登录: 2024-09-06
查看lushannan的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-30 09:04
改造一个项目,控制变压器为BK-1200VA,AC380变220V,给以下电器供电:直流电源350W两个,PLC 138W一个,交流接触器一个(吸合功率300VA、吸持功率22VA)、轴流风扇41W一个、监视器90W一个。请教:这个控制变压器容量计算够不够?
跨越昨天一点
学海无涯
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 150 个
工控威望: 305 点
下载积分: 5213 分
在线时间: 80(小时)
注册时间: 2008-11-30
最后登录: 2024-07-15
查看跨越昨天一点的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-01-29 18:12
建议选用1.5KVA