我想问一下FX2N-2AD特殊模块的偏移和增益是如何调节的,先调哪一个?哪位师傅知道的话告诉我一下!
分享
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
775 个
工控威望:
1505 点
下载积分:
7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-23
查看崇庆阳光的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2007-06-12 20:08
全看
|
小
中
大
增益调上限4000点;
偏置调下限0或者别的什么值;
一次调不到位,要反复调到要求为止;
要用电流模式才需要调整的;
不懈努力,一切皆有可能 ...
分享
崇庆阳光
不懈努力,一切皆有可能...
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
1 篇
发帖数量:
775 个
工控威望:
1505 点
下载积分:
7427 分
在线时间: 155(小时)
注册时间:
2006-08-10
最后登录:
2024-11-23
查看崇庆阳光的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2007-06-13 07:37
全看
|
小
中
大
FX2N-AD模块用FX2N-2DA模块调整;
FX2N-2DA的4000点输出电流为20mA,0点输出电流为4mA;
对应FX2N-2AD就是400-4000点;
这是比较方便的调法...