fdfa1
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看fdfa1的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2007-06-10 20:48
[post]D:\水胀机.zip[/post]
附件: 水胀机.zip (2 K) 下载次数:497
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+1(si.yan) 真是好人!
  • 威望:+2(YMMFA)
    sanshaoye
    级别: *
    精华主题: * 篇
    发帖数量: * 个
    工控威望: * 点
    下载积分: * 分
    在线时间: (小时)
    注册时间: *
    最后登录: *
    查看sanshaoye的 主题 / 回贴
    1楼  发表于: 2007-07-01 22:21
    E540系列变频器直接使用PU接口,A/F540系列变频器可直接使用PU接口或插接FR-A5NR串行通讯模块,S540系列变频器要接入通讯网络需购买 S5**-**-CHR的变频器。变频器的物理通讯接口为RS485,故要与可编程通讯,可编程要配置一个RS485通讯接口如FX2N-485-BD/FX2N-485ADP等

    可编程中设置如下


    置位M8161 进行8BITS 数据传输。

    通讯格式 H0C9F


    000 011 0 0 1001 111 1
    无协议 无SUM CHECK RS232/485 无尾 无头 19200 2停偶校验 8数据


    启动变频器控制代码:

    ASCII: ENQ 00 HFA 1 H02 7A(SUM)
    16进制 05 30 30 46 41 31 30 32 37 41


    和校验代码SUMCHECK=30+30+46+41+31+30+32 =1 7 A(取后两个字符)
    Senddata(HEX)=05303046413130323741


    变频