huguoqi
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看huguoqi的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-29 16:38
图片:
图片:
图片:
   好久没有发过帖子了,所以想说说。
   今天我和同事一起调试PLC和GOT,但是在调试中遇到了很多以前没有遇到的问题!希望高手分析一下!
  GOT:GOT下载程序前,需要先安装OS(操作系统),但是在安装过程中遇到了速度上的问题,有快有慢。慢的时候:安装一个OS需要1:50:36左右;快的时候:12分钟左右好了;还有一次竟然出现时间先不断往上攀升的情况,过一段时间又不断的往下降。
  2:触摸屏上显示的颜色很淡,看不清楚文字的!怎么调整?(好象GOT本身没有好调节的地方)
  GOT型号:GT1155-QSBD-C,分辨率:320X420,显示色:256色
再说PLC:我将用图片来表诉,总共有三副图片!型号:FX3U
   期待高手的分析,谢谢!
  
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85381 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-23
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-29 17:10
安装OS用USB快,大约几分钟,用RS232就慢,10到30分钟都有可能,看你的线好不好了。
屏的亮度可以调整的。

FX系列PLC的注释写入是老问题了,本站搜索一下。
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 85381 分
在线时间: 474(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-12-23
查看wayu的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-11-05 16:53
本帖最近评分记录:
  • 下载积分:+2(huguoqi) 热心助人!