楼主  发表于: 2008-10-29 16:38
图片:
图片:
图片:
   好久没有发过帖子了,所以想说说。
   今天我和同事一起调试PLC和GOT,但是在调试中遇到了很多以前没有遇到的问题!希望高手分析一下!
  GOT:GOT下载程序前,需要先安装OS(操作系统),但是在安装过程中遇到了速度上的问题,有快有慢。慢的时候:安装一个OS需要1:50:36左右;快的时候:12分钟左右好了;还有一次竟然出现时间先不断往上攀升的情况,过一段时间又不断的往下降。
  2:触摸屏上显示的颜色很淡,看不清楚文字的!怎么调整?(好象GOT本身没有好调节的地方)
  GOT型号:GT1155-QSBD-C,分辨率:320X420,显示色:256色
再说PLC:我将用图片来表诉,总共有三副图片!型号:FX3U
   期待高手的分析,谢谢!
  
wang551615
级别: 工控侠客
精华主题: 0
发帖数量: 334 个
工控威望: 3455 点
下载积分: 67581 分
在线时间: 466(小时)
注册时间: 2007-09-03
最后登录: 2024-11-13
查看wang551615的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-29 19:13
LZ的注释写不进去应该是PLC设置存放注释的数据块太小或许没有设置放注释的数据块,
LZ用来下载的端口应该是USB转RS232的线,转接线要买好点的或用PC带的232口下,
GT1155建议用miniUSB下,如果PLC也是三菱的也可以直接用miniUSB通过GT监控和下载!!!