      各位大吓好!我用的是  FX1N 60MR PLC,最近老是在机器运作中停机。然后POWER和RUN指示灯都是亮的,输入点所对应的感应器也是亮的,但PLC的输入点都是熄灭状态,PLC也无法动作。用力敲一下PLC就好了!请问这是怎么回事!
mks
★★★★★★★★
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 207 个
工控威望: 335 点
下载积分: 3645 分
在线时间: 69(小时)
注册时间: 2008-03-16
最后登录: 2023-04-10
查看mks的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-25 20:36
我也有过这样的经历,可是我的是输入好的输出不好,同样也是敲一下就好了。