boybin
拿着孙子的钱,操着爷爷的心!!
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 134 个
工控威望: 327 点
下载积分: 1373 分
在线时间: 168(小时)
注册时间: 2008-06-27
最后登录: 2016-09-27
查看boybin的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-29 11:54
      各位大吓好!我用的是  FX1N 60MR PLC,最近老是在机器运作中停机。然后POWER和RUN指示灯都是亮的,输入点所对应的感应器也是亮的,但PLC的输入点都是熄灭状态,PLC也无法动作。用力敲一下PLC就好了!请问这是怎么回事!
leesnw
新时达、默纳克电梯系统解密
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 229 个
工控威望: 468 点
下载积分: 1246 分
在线时间: 122(小时)
注册时间: 2007-09-26
最后登录: 2024-11-19
查看leesnw的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-13 13:44
重点检查接插件和电源
工控学徒,虚心学习