楼主  发表于: 2008-10-29 11:07
我想将伺服放大器A。B相脉冲信号引入PLC高速输入端(Y0。Y1) 伺服放大器A。B相脉冲信号输出为差分输出。PLC输入是单端信号
那位高手给提供差分输出转换为单端信号的方法,最好有图谢谢了  
wsqjs
充耳不闻
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 148 个
工控威望: 224 点
下载积分: 1843 分
在线时间: 23(小时)
注册时间: 2008-10-26
最后登录: 2024-09-21
查看wsqjs的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2009-10-23 21:50
所谓差分,就是A- A+,B- B+;
就当是2个二线(已有源)的传感器,怎么接不久明了了。