请问:  当变频器一直有输出    在输出端用一个接触器控制电机的通断     可以吗?   或者有什么好的方案
小蜜蜂
你让我滚,我滚了。你让我回来,对不起,滚远了...
级别: 论坛先锋

精华主题: 0
发帖数量: 1402 个
工控威望: 1508 点
下载积分: 13268 分
在线时间: 2207(小时)
注册时间: 2008-03-19
最后登录: 2025-01-03
查看小蜜蜂的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-29 19:33
在变频器输出端是禁止加接触器的,在输入端可以加接触器的,但是不能频繁的用接触器断开运行中的变频器。可以用急停开关控制接触器,电柜一上电,打开急停就给变频器上电,这样可以不用跑到电柜背门切断断路器也能切断变频器的电源,我通常就是这么做的,挺好的!