红亮
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 214 个
工控威望: 373 点
下载积分: 730 分
在线时间: 113(小时)
注册时间: 2007-07-01
最后登录: 2024-11-18
查看红亮的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-26 23:00
用FX1S-30MT写了一个测试机程式,有用到保持寄存器D128,D129。开始一周机台运转正常,用文本显示器修改D128,D129数据在停电后再送电数据能保持到停电前的数据,但一周后再修改数据却不能保持到停电前的数据,而是保持到一个固定的数据,这个数据是试机三天时输入的。搞的每次开机都要输入数据,很是麻烦。换了PLC,同样的程式却没有问题。知道是PLC出了问题,但是新购的PLC,难道是假货?想知道PLC硬件是哪部分出了问题。
wayu
级别: 论坛先锋
精华主题: 0
发帖数量: 408 个
工控威望: 1445 点
下载积分: 84931 分
在线时间: 473(小时)
注册时间: 2008-08-01
最后登录: 2024-11-26
查看wayu的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-11 09:21
FX1S和FX1N的保持寄存器是用电容保持的,不是电池.