用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
状元
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
综合讨论
保持寄存器问题
上一主题
下一主题
红亮
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
214 个
工控威望:
373 点
下载积分:
730 分
在线时间: 113(小时)
注册时间:
2007-07-01
最后登录:
2024-12-27
查看红亮的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-10-26 23:00
全看
|
小
中
大
用FX1S-30MT写了一个测试机程式,有用到保持寄存器D128,D129。开始一周机台运转正常,用文本显示器修改D128,D129数据在停电后再送电数据能保持到停电前的数据,但一周后再修改数据却不能保持到停电前的数据,而是保持到一个固定的数据,这个数据是试机三天时输入的。搞的每次开机都要输入数据,很是麻烦。换了PLC,同样的程式却没有问题。知道是PLC出了问题,但是新购的PLC,难道是假货?想知道PLC硬件是哪部分出了问题。
分享
张平全
为国出力的时候到了
级别: 家园常客
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
958 个
工控威望:
969 点
下载积分:
1904 分
在线时间: 469(小时)
注册时间:
2008-04-25
最后登录:
2024-12-29
查看张平全的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-11-10 22:34
全看
|
小
中
大
这样的事情碰到过好几次了,有一次还莫名其妙的又自动恢复了一个不知从何而来的数据..........
还有一次怪的,我的程式有打印稿存档的,在写的过程中整个程式没有用到过三位数的内部继电器,确不知从何突然之间来了个M103,而这个接点导致机台无法运行,把这个节点改成M73后,即符合原设计程式底稿,机台也运行良好,而这个机台是一直在用的机器,也是有密码保护的PLC,真是百思不得其解......哪是FX1N的
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
综合讨论
保持寄存器问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问