pony123
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看pony123的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-24 18:50
现在我有一台机,原来是西门子PLC和6台FANFOSS的VLT-2800的通信,现在2台坏了,换了2台FANFOSS的FC-301的变频器,再开就只能开半分钟,提示通信错误,我看通信协议是一样的呀!是什么原因出现这种情况?
dv0429
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 205 个
工控威望: 221 点
下载积分: 837 分
在线时间: 96(小时)
注册时间: 2008-02-27
最后登录: 2023-09-18
查看dv0429的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-24 18:58