用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
软件
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
s7-200模拟量采集
上一主题
下一主题
chuntao33
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看chuntao33的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-10-23 20:32
全看
|
小
中
大
大家好 我是一个初学者 用em235模块采集模拟量时猜到的值总是在波动 我不懂是怎么回事 如果要滤波 算法是什么 怎么处理 。我采的模拟量是用的5v直流电压
希望各位搞收能谈谈这方面的经验 小弟不胜感激 谢谢 不要嫌我问的低级
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6767 个
工控威望:
38368 点
下载积分:
2871 分
在线时间: 9504(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-11-15
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-23 20:57
全看
|
小
中
大
一般会建议用户首先作硬件上的抗干扰措施,如节点上并联电容等。
如果使用滤波,那么一般在PLC硬件方面仍然会采用并联电容,而在软件上,通过多次采样取平均值,来进行滤波,无论何种滤波方式,都会牺牲运行时间或者采集时间。
以上~
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
s7-200模拟量采集
http://ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问