大家好 我是一个初学者 用em235模块采集模拟量时猜到的值总是在波动 我不懂是怎么回事 如果要滤波 算法是什么 怎么处理 。我采的模拟量是用的5v直流电压
希望各位搞收能谈谈这方面的经验 小弟不胜感激 谢谢 不要嫌我问的低级
分享
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员
发送短信
加为好友
精华主题:
3 篇
发帖数量:
6778 个
工控威望:
38381 点
下载积分:
4486 分
在线时间: 9541(小时)
注册时间:
2006-09-13
最后登录:
2024-12-29
查看cvlsam的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-23 20:57
全看
|
小
中
大
一般会建议用户首先作硬件上的抗干扰措施,如节点上并联电容等。
如果使用滤波,那么一般在PLC硬件方面仍然会采用并联电容,而在软件上,通过多次采样取平均值,来进行滤波,无论何种滤波方式,都会牺牲运行时间或者采集时间。