请教高手这个问题怎么编程?
上一主题
下一主题
dujianjun
级别: 略有小成
发送短信
加为好友
精华主题:
0
发帖数量:
351 个
工控威望:
374 点
下载积分:
687 分
在线时间: 59(小时)
注册时间:
2007-10-29
最后登录:
2023-09-24
查看dujianjun的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-10-22 20:58
全看
|
小
中
大
用Q系列PLC控制10台机器,每一台机器都是一样的动作,主要是要解决一个先后工作的问题,例如有一台机器在工作的时候,其他的机器也有请求工作,等那台机工作完以后,其它的机台要按它们请求的先后进行控制工作,就是先进先出,不知道用什么指令来编?请高手指点一下,谢谢!
分享
c3990032
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看c3990032的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-24 10:44
全看
|
小
中
大
Q-PLC 可动作的机台先用FIFW存入机台号码,然后用FIFO调用FIFW表中号码(既要动作的机台.)即可先入先出.