各位网友,最近拿了一台古董级三菱FX2-24MR 型号的PLC,面板上没有程序启动/停止的开关,但输入端有RUN和STOP的端子,我从COM端子接线到RUN端子,程序依旧无法启动,面板RUN灯也不亮,求助各位大佬,我怎样才能启动程序?
cvlsam
富士低压,POD(觸摸屏),PLC专卖
级别: VIP会员

精华主题: 3 篇
发帖数量: 6769 个
工控威望: 38370 点
下载积分: 2995 分
在线时间: 9505(小时)
注册时间: 2006-09-13
最后登录: 2024-11-18
查看cvlsam的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-22 13:36
您可以使用M8035,M8036來強制運行PLC,如果還是不起作用,那么這臺PLC有硬件問題了~~

---| M8000|----------------------------(M8035)
                                   |
                                   |——————(M8036)

以上~~