yuaiwu
wemhoener
级别: 网络英雄

精华主题: 0
发帖数量: 473 个
工控威望: 10131 点
下载积分: 11459 分
在线时间: 418(小时)
注册时间: 2007-11-10
最后登录: 2024-10-27
查看yuaiwu的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-21 17:59
单位里改超精机,我试做了一个程序,fx1n与4台s700变频器通信,分别有2段速,可设定频率,和高低速分别启停。连线很简单,把网线第3都连在一起,第6再连在一起,分别接fx1nc-485bd的sda和sdb,接收不用,变频器设好站号,可分别控制,互不相干。今天又改了一点点,明眼人一看就知道,只要简单的修改z1的比较值,就可控制更多变频器,
这已是去年10月的贴子了,请看客们注意了!谢谢大家还顶,我已经大半年没做过任何电气方面的工程了,当时只是客串了一下,完整的程序是一台超精机的,这个程序只是实验用的,没什么用处!
[ 此帖被yuaiwu在2009-10-08 17:40重新编辑 ]
附件: 又修改过的变频器通信.rar (118 K) 下载次数:473
网站提示: 请不要用迅雷下载附件,容易出错
haobx
级别: 略有小成
精华主题: 0
发帖数量: 131 个
工控威望: 236 点
下载积分: 1258 分
在线时间: 53(小时)
注册时间: 2008-11-12
最后登录: 2021-12-03
查看haobx的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-11-12 14:16
看了,谢谢楼主分享