楼主  发表于: 2008-10-21 17:59
单位里改超精机,我试做了一个程序,fx1n与4台s700变频器通信,分别有2段速,可设定频率,和高低速分别启停。连线很简单,把网线第3都连在一起,第6再连在一起,分别接fx1nc-485bd的sda和sdb,接收不用,变频器设好站号,可分别控制,互不相干。今天又改了一点点,明眼人一看就知道,只要简单的修改z1的比较值,就可控制更多变频器,
这已是去年10月的贴子了,请看客们注意了!谢谢大家还顶,我已经大半年没做过任何电气方面的工程了,当时只是客串了一下,完整的程序是一台超精机的,这个程序只是实验用的,没什么用处!
[ 此帖被yuaiwu在2009-10-08 17:40重新编辑 ]
附件: 又修改过的变频器通信.rar (118 K) 下载次数:473