qiuhq
级别: *
精华主题: * 篇
发帖数量: * 个
工控威望: * 点
下载积分: * 分
在线时间: (小时)
注册时间: *
最后登录: *
查看qiuhq的 主题 / 回贴
楼主  发表于: 2008-10-21 17:35
列位老大,本人是个新手。有问题请教:
我刚弄了一个STEP7V5.3 SP2中文版的编程软件,和PLCSIMV5.3英文版的仿真软件。在OB1中编了个只有一个输入i0.0和一个输出的Q0.0的程序。对硬件组态CPU315-2DP,并下载到PLCSIM中,没显示异常。模拟CPU打RUN-P位置,程序也带了眼镜,但用变量表修改I0.0为1并激活修改后,Q0.0却没反应,这是怎么回事?
同样条件下,用强制功能时候,显示:这个块不能进行强制操作。这是什么原因?
恳请赐教!多谢,多谢了!
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
1楼  发表于: 2008-10-21 19:34
它只动作一个扫描周期,所以很难看到变化的状态。

可以用置位、复位来观察是否动作。

一般我用变量表都是修改数值。
============================================

但是输入点的模拟,是可以在PLCSIM界面里实现的。点击输入条,输入IB0 之后,就会出现I0.0~I0.7的选择框,此时在小方框里打上对勾,再切换到程序监控中就能看到相应的输入点已经是ON的了。
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主

精华主题: 7 篇
发帖数量: 5196 个
工控威望: 7419 点
下载积分: 158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间: 2007-11-21
最后登录: 2024-11-18
查看sjm213的 主题 / 回贴
2楼  发表于: 2008-10-21 19:42
如图:



红框里那个就是设置输入的选项。