用户登陆
免费注册
找回密码
站内短信
论坛搜索
工控下载
用户名
密码
输入验证码:
工作
综合讨论
资料互助
程序样例
三菱工控
西门子区
欧姆龙区
触摸屏区
工控人家园
西门子工控论坛
请教变量表没有回应以及强制问题
上一主题
下一主题
qiuhq
级别: *
发送短信
加为好友
精华主题:
* 篇
发帖数量:
* 个
工控威望:
* 点
下载积分:
* 分
在线时间: (小时)
注册时间:
*
最后登录:
*
查看qiuhq的
主题
/
回贴
楼主
发表于: 2008-10-21 17:35
全看
|
小
中
大
列位老大,本人是个新手。有问题请教:
我刚弄了一个STEP7V5.3 SP2中文版的编程软件,和PLCSIMV5.3英文版的仿真软件。在OB1中编了个只有一个输入i0.0和一个输出的Q0.0的程序。对硬件组态CPU315-2DP,并下载到PLCSIM中,没显示异常。模拟CPU打RUN-P位置,程序也带了眼镜,但用变量表修改I0.0为1并激活修改后,Q0.0却没反应,这是怎么回事?
同样条件下,用强制功能时候,显示:这个块不能进行强制操作。这是什么原因?
恳请赐教!多谢,多谢了!
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
1楼
发表于: 2008-10-21 19:34
全看
|
小
中
大
它只动作一个扫描周期,所以很难看到变化的状态。
可以用置位、复位来观察是否动作。
一般我用变量表都是修改数值。
============================================
但是输入点的模拟,是可以在PLCSIM界面里实现的。点击输入条,输入IB0 之后,就会出现I0.0~I0.7的选择框,此时在小方框里打上对勾,再切换到程序监控中就能看到相应的输入点已经是ON的了。
分享
sjm213
有小知识,无大学问。
级别: 论坛版主
发送短信
加为好友
QQ联系
精华主题:
7 篇
发帖数量:
5196 个
工控威望:
7419 点
下载积分:
158730 分
在线时间: 3159(小时)
注册时间:
2007-11-21
最后登录:
2024-11-18
查看sjm213的
主题
/
回贴
2楼
发表于: 2008-10-21 19:42
全看
|
小
中
大
如图:
红框里那个就是设置输入的选项。
分享
上一主题
下一主题
工控人家园
西门子工控论坛
请教变量表没有回应以及强制问题
http://www.ymmfa.com
访问内容超出本站范围,不能确定是否安全
继续访问
取消访问